huisaansluiting riolering werd gestart door Michel Goovaerts

Posted 31 dec 2009 16:40 #891
Geachte,

Nieuwe gebruiker civil 3d.
Bestaat de mogelijkheid om 2 rioleringsbuizen op mekaar aan te sluiten zonder dat een controleputje geplaatst wordt en zonder dat de hoofdriolering gesplitst wordt ?
vb. hoofdriolering beton diameter 400 mm, huisaansluiting of straaatkolk aansluiting diameter 160 mm.

Dank bij voorbaat voor de hulp.
Groeten Michel,
door Michel Goovaerts

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • Jordy Brouwers
  • Offline
  • Platinum lid
  • Platinum lid
  • Berichten: 371

Beantwoord door Jordy Brouwers in topic Re:huisaansluiting riolering

Posted 04 jan 2010 08:17 #892
Nee, helaas gaat dat niet. Een oplossing die in de buurt komt, is de huisaansluitingen in een ander netwerk zetten. Zo wordt de hoofdriolering niet onderbroken. Maar ze zijn dan niet verbonden.
door Jordy Brouwers

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • Dick de Jongh
  • Offline
  • Premium lid
  • Premium lid
  • Berichten: 157

Beantwoord door Dick de Jongh in topic Re:huisaansluiting riolering

Posted 04 jan 2010 10:53 #893
is er in de partbuilder niks te fabriceren?
door Dick de Jongh

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • Peter Ingels
  • Offline
  • Junior lid
  • Junior lid
  • Berichten: 30

Beantwoord door Peter Ingels in topic Re:huisaansluiting riolering

Posted 04 jan 2010 12:33 #894
In Civil 3D heb je ook "Null Structures" Dit zijn eigenlijk buis-buis aansluitingen.
Die kan je met een stijl een bepaalde weergave of helemaal geen weergave toekennen.

Het enige nadeel hiervaan is dat ze wel, zoals in jouw voorbeeld, de hoofdleiding opsplitsen.

Wat betreft de labels zou je dan wel spanning labels kunnen gebuiken. Die laten toe om bijvoorbeeld de lengte weer te geven van meerdere buizen die met Null Structures zijn aan elkaar gekoppeld.

Het is maar een idee
door Peter Ingels

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • Michel Goovaerts
  • Onderwerp Auteur
  • Bezoeker
  • Bezoeker

Beantwoord door Michel Goovaerts in topic Re:huisaansluiting riolering

Posted 04 jan 2010 18:05 #895
Geachte,

Allemaal al bedankt voor het denkwerk en de reactie.

Met vriendelijke groeten,
Michel,